Đôi nét về nhược điểm và ưu điểm giữa LBS và Recloser

Thảo luận trong 'Máy Móc Công Nghiệp' bắt đầu bởi lehieuh90, 22/8/16.

  1. lehieuh90

    lehieuh90 Expired VIP

    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Điểm chung: Nó mang điểm chung là đều đóng cắt được khi có tải (LBS chỉ cắt được với loại tải nhất định nhỏ hơn đa dạng lần so với máy cắt Recloser).
    Vận hành: - LBS: bảo dưỡng, sửa chữa đem đi lắp đặt thì thuận lợi hơn. có quy mô nhỏ (như 1 cấp điện cho 1 khu vực không quan trọng, ít phụ tải…) thì buộc phải lắp LBS hơn vì hiệu quả kinh tế nó mang lại là đầu tư ít.
    [​IMG]
    - Recloser: lắp đặt phức tạp hơn, bắt buộc khoa học cao hơn, người vận hành cũng bắt buộc mang trình độ chuyên môn nhất định, lúc lắp Recloser về nguyên tắc thì vẫn phải bắt buộc hài hòa cầu dao thường để cảnh báo sự cố một các tốt hơn
    Tuy nhiên LBS không thể so sánh được với Recloser vì bản chất Recloser là một máy cắt mang chức năng tự đóng lại cần ko kể khả năng loại trừ đoạn đường dây phía sau nó lúc sự cố, mang sự cố thoáng qua nó sẽ tự đóng lại để cấp điện trở lại giảm thời gian gián đoạn cấp điện. Recloser thường lắp ở trên (cho) đường dây, còn LBS với thể lắp trên đường dây sở hữu thể lắp ở trạm biến áp, phân phối…
    Các bạn có thể tham khỏa thêm về thiết bị Recloser tại: http://minhlongelectric.vn/san-pham/recloser
    Recloser là một trang bị đóng cắt tự động hoạt động tin cậy và kinh tế phục vụ lưới phân phối đến cấp điện áp 38KV. Kết cấu gọn nhẹ, dễ lắp đặt, vận hành. Đối sở hữu lưới cung ứng Recloserlà thiết bị hợp bộ gồm những bộ phận sau: + Bảo vệ quá dòng + Tự đóng lại (TĐL) + đồ vật đóng cắt + Điều khiển bằng tay
    Vị trí đặt: + Recloser mang thể đặt bất kỳ nơi nào trên hệ thống mà thông số định mức của nó thỏa mãn các đòi hỏi của hệ thống. các vị trí tuyệt vời mang thể là:
    + Đặt tại trạm như thứ bảo vệ chính của hệ thống
    + Đặt trên đường dây trục chính nhưng bí quyết xa trạm để phân đoạn các đường dây dài, như vậy ngăn chặn sự ảnh hưởng đến đa số hệ thống khi mang sự cố bí quyết xa nguồn.
    + Đặt trên các nhánh rẽ của đường dây trục chính nhằm bảo vệ đường dây trục chính khỏi bị ảnh hưởng do các sự cố trên nhánh rẽ. mang 5 chi tiết chính cần được xét đến để áp dụng chính xác những loại recloser mạch điều khiển tự động:
    + Điện áp định mức của Recloser cần to hơn hoặc bằng điện áp của hệ thống.
    + Dòng điện sự cố lớn nhất mang thể xảy ra tại vị trí đặt Recloser: dòng điện này có thể tính được. Định mức cắt của Recloser phải bằng hoặc to hơn dòng sự cố lớn nhất có thể mang của hệ thống.
    + Dòng điện phụ tải cực đại: là mẫu định mức cực đại của Recloser buộc phải to hơn hoặc bằng dòng tải cực đại ước lượng trước của hệ thống. Đối có Recloser điều khiển bằng điện tử, loại cắt cực tiểu được chọn độc lập sở hữu dòng định mức lâu dài cực đại của Recloser, mặc dù nó thường ko quá 2 lần gía trị đó (giá trị dòng cắt ít nhất là gấp 2 lần dòng phụ tải đỉnh).
    + Mẫu sự cố nhỏ nhất trong vùng được bảo vệ bởi Recloser: có thể xảy ra ở cuối đoạn đường dây được bảo vệ nên được kiễm tra để xem Recloser với thể cảm nhận được để cắt loại hay không.
    + Phối hợp những trang bị bảo vệ khác trên cả phía nguồn và phía tải của Recloser: Việc phối hợp trên những trang bị lắp đặt phía trước và sau Recloser rất quan trọng khi 4 thông số đầu tiên đã được thoã mãn. Việc lựa tìm thời gian trễ ưng ý và đồ vật tự hoạt động chính xác vô cùng quan trọng sở hữu bất kỳ việc cắt tức thời và mất điện do sự cố sẽ được tránh tới phần nhỏ nhất mang thể của đường dây.
     

Chia sẻ trang này

Chào mừng các bạn đến với diễn đàn của chúng tôi. Chúc các bạn có những giây phút thật zui zẻ!