Thiết kế hệ thống thông gió tầng hầm đạt tiêu chuẩn.

Thảo luận trong 'Giới Thiệu Doanh Nghiệp' bắt đầu bởi moitruong1412, 11/11/16.

  1. moitruong1412

    moitruong1412 Expired VIP

    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hệ thống thông gió tầng hầm là gì:

    1.Vai trò của hệ thống thông gió tầng hầm 1 trong những bắt buộc buộc phải khi kiểu dáng M&E cho nhà cao tầng . với tầng hầm xây theo kiểu bán hầm thì có thể thông gió thiên nhiên, ngoài ra những khu vực chẳng thể thông gió tự dưng với thể phải dùng thông gió cưỡng bách. Đảm bảo an toàn lao động và sinh hoạt cho mọi người.




    [​IMG]



    hệ thống thông gió tầng hầm cung cấp cả hai cách là hút gió thải tầng hầm và cấp gió tươi cho tầng hầm tuỳ vào điều kiện thông gió với thể thêm phần cấp gió tươi để đảm bảo đủ oxi cho người.

    ngoại hình hệ thống thông gió tầng hầm thế nào thì đạt hiệu quả: Lưu lượng thông gió phải đủ để hút hết khói xe, bụi bẩn, mùi ra khỏi khu vực hầm và tạo chênh áp để thông gió ngẫu nhiên hoặc hãm hiếp cấp gió tươi.

    2. các bước tính toán hệ thống thông gió tầng hầm

    B1: Nhận định tầng hầm, chọn phương án mẫu mã (thông gió tự dưng, cưỡng dâm,jetfan,...)
    B2:Thiết kế hệ thống , sắp đặt vị trí đồ vật.
    B3:Tính toán lưu lượng gió và cột áp tổn thất.
    B4: Dựa trên thông số tính được , lựa chọn những kiểu trang bị thích hợp. Ví dụ: chọn quạt li tâm hay hướng trục,..


    Về chọn quạt hệ thống thông gió tầng hầm:


    Để chọn quạt hợp lý cần hài hòa giữa người mẫu mã và nhà cung cấp:


    Người mẫu mã cần biết các gì về hệ thống thông gió tầng hầm:

    Tính được lưu lượng và cột áp mỗi quạt .
    Chọn ví trí sắp xếp quạt hợp lý .
    Nắm được kích thước phòng quạt và chiều cao thông thoáng tầng hầm cho phép.
    Xác định quạt sẽ được treo hay đặt sàn .
    Nắm được độ ồn tối đa khu vực tầng hầm cho phép.
    sở hữu đề xuất chống cháy cho quạt không.
    Ngân quỹ dành cho hạng mục tầng hầm.
    Đặc điểm nguồn điện cấp
    Xác định rõ những thiết bị hoặc hệ thống sẽ được kết nối mang quạt như biến tần, hệ thống BMS, hệ thống dò CO,..

    Người trả lời hoặc cung cần phải có bị cần cho hệ thống thông gió tầng hầm:

    Tra kĩ các thông tin ở trên với người ngoài mặt hệ thống thông gió tầng hầm.
    bắt buộc sử dụng mẫu quạt phù hợp: như kích thước đáp ứng , độ ồn đáp ứng, hiệu suất phải chăng nhất,...
    nếu thấy những thông số ngoài mặt không thực tiễn thì mang thể đề nghị người kiểu dáng tính toán tình nhân trí lại. ví dụ mang thể tính toán lưu lượng 1 quạt quá to -> kích thước quạt lớn-> không đủ ko gian lắp đặt.

    Tính toán giá tiền sở hữu phù hợp với ngân quỹ cho phép không. nếu như không có thể thay đổi chũng loại quạt.

    3. bí quyết xác định lưu lượng quạt thông gió cho he thong thong gio tầng hầm

    Để xác định lưu lượng thông gió tầng hầm khá dễ .Trước tiên chọn bội số tuần hoàn ( Số lần bàn luận ko khí trong 1 giờ ) thông thường đối với tầng hầm bội số từ 6-7 lần .
    ví dụ hầm sở hữu diện tích 1000 m2 chiều cao 3 mét thì lưu lượng quạt hút cấp thiết = 1000x3x6=18,000 m3/h . mang được lưu lượng rồi thì tuỳ vào ngoại hình ống gió tính ra tổn thất áp suất.
    Tổn thất áp suất trên phố ống gió thẳng là 1 Pa/mét , sau Đó tra bảng tổn thất áp suất theo tiêu chuẩn Smacna hoặc BS sẽ tìm ra tổn thất áp suất co, phắn , lượn, miệng gió. cộng hết vào rồi nhân cho hệ số an toàn một.2 lần nữa là xong.









    [​IMG]



    lúc chọn quạt cho tầng hầm cần chú ý là chọn một hay 2 tốc độ có đề nghị chống cháy hay không vì nó còn can dự đến nghiệm thu và kết nối với hệ thống PCCC.

    4. một số tiêu chuẩn cho hệ thống thông gió tầng hầm:

    - Tiêu chuẩn Singapor CP 13 được tiêu dùng tương đối nhiều.
    - TCVN -5687 xuất bản năm 1992 cập nhật bảng mới năm 2010
    - TCVN-232 1999 Thông gió,chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu
    - Tiêu chuẩn Ashare.
     